Вопрос: Добрый вечер.
Хочу уточнить один момент. Какую температуру воздуха (начальную, конечную) брать за расчетную при определении расхода тепла на вентиляцию.
Есть L=10000 м3/ч
Tнач.=-47
Ткон.=+20
Нам надо перевести объемный расход 10000 м3/ч в весовой (кг/ч) чтобы подставить полученное значение в формулу для определения количества теплоты Q. Раньше голову не ломал- брал конечную (+20), соответственно и плотность воздуха 1,2 кг/м3 , а сейчас что-то сомнения брать стали, так ли я делаю, поскольку не раз попадались проекты с расчетной t=-47
Где же истина?
Автор: roman1
Дата последнего ответа: 2005-06-26 17:59:22
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
Ответы на вопрос |
Автор ответа |
Дата ответа |
Истина в i-d диаграмме
Если Вы подаете подготовленный воздух в объеме 10000 м3/час с температурой +20 град. Цельсия, то для определения массового количества подаваемого воздуха плотность надо брать при соответствующей температуре. |
Бионышев Олег
|
2005-06-05 23:09:26 |
на какой стороне будет стоять вент, качающий 10000кубиков, ту плотность и надо брать. |
LordN
|
2005-06-06 18:51:28 |
спасибо за разяснения, а диаграмму надо действительно посмотреть |
roman 1
|
2005-06-26 17:59:22 |