Вопрос: Добрый вечер. Хочу уточнить один момент. Какую температуру воздуха (начальную, конечную) брать за расчетную при определении расхода тепла на вентиляцию. Есть L=10000 м3/ч Tнач.=-47 Ткон.=+20 Нам надо перевести объемный расход 10000 м3/ч в весовой (кг/ч) чтобы подставить полученное значение в формулу для определения количества теплоты Q. Раньше голову не ломал- брал конечную (+20), соответственно и плотность воздуха 1,2 кг/м3 , а сейчас что-то сомнения брать стали, так ли я делаю, поскольку не раз попадались проекты с расчетной t=-47 Где же истина?
Автор: roman1
Дата последнего ответа: 2005-06-26 17:59:22
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Истина в i-d диаграмме

Если Вы подаете подготовленный воздух в объеме 10000 м3/час с температурой +20 град. Цельсия, то для определения массового количества подаваемого воздуха плотность надо брать при соответствующей температуре.
Бионышев Олег


2005-06-05 23:09:26
на какой стороне будет стоять вент, качающий 10000кубиков, ту плотность и надо брать.
LordN


2005-06-06 18:51:28
спасибо за разяснения, а диаграмму надо действительно посмотреть
roman 1


2005-06-26 17:59:22